破局 2021-11-03 20:28:19 | 安徽省 安装 | 1214查看 3回答
请问老师,喷淋泄水管连接至集水坑,在集水坑处立管需要做到集水坑底部吗?
如果不需要,那么应该做到哪里?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
在集水坑处立管需要做到集水坑内即可
2021-11-03 20:30:39
-
水平管伸入坑壁内100就行
2021-11-03 20:33:19
-
看剖面图管道标高,一般伸入坑中就可。
2021-11-03 21:38:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看