• 集水坑的深度远远超过筏板基础时如何计算比较好?

    集水坑的深度远远超过筏板基础,这时集水坑的坑壁会一段直壁,软件中的参数方式计算没有这种形式的。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    集水坑的深度远远超过筏板基础,软件中的参数方式计算没有这种形式的。但可以找到一个接近的参数图形、不同部分可以用手工计算添加编辑钢筋表内。

    2009-05-21 20:16:16 

  • 就用单构件输入也可以

    2009-05-23 13:58:13 

  • 如果设计的集水坑的坑壁是一段直壁,就只能在单构件中输入了。如果设计没有画成直壁的你就在图集中选一个接近的。

    2009-05-21 21:45:23 

  • 参数中没有的只能用手工输入了.

    2009-05-21 19:27:58 

  • 按要求,集水坑边的筏板基础呈45度角斜伸入积水坑底,不存在问题。

    2009-05-21 20:01:20 

其他类似问题 查看更多