dy2858 2009-05-21 23:15:40 | 云南省 土建算量GCL2013 | 1243查看 4回答
问题三、GGJ10无法识别梁集中标注为 (2c14);3c18的情况
问题三、GGJ10无法识别梁集中标注为 (2c14);3c18的情况 在今天遇到的图中,梁的集中标注为(2c14);3c18,就是跨中是架立筋的情况。 在识别梁构件时,提示错误。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:导入完成后再手工选中该梁直接在其的属性编辑中输入。
2009-05-22 09:19:01
-
平法梁的集中标注当中,上部钢筋是肯定是标注的,跨中筋和下部筋到是可标可不标。正确的标注方法应该是两根角筋+(2c14)填在上部钢筋中。你少了最重要的两根上部角筋,只标了2c14),软件当然不认识了。 你应该把两根上部角筋填上+(2c14),软件就能正确识别了
2009-05-22 00:41:42
-
中间架立筋用加号就没问题,我曾经也遇上这样的问题
2009-05-22 07:53:57
-
问题三、GGJ10无法识别梁集中标注为 (2c14);3c18的情况 这种集中标注本身就是错误的,当然没法识别了.上部通长筋+(2c14);3c18,架力筋可以有也可无,但不通没有上部通长筋.也就是说上部通长筋必须有.
2009-05-22 14:56:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看