• 安装

    立管请问这里采用电缆连接,第一个按钮是需要布置两个立管吗?在火灾自动报警中也需要计算这个按钮吗?谢谢

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这是卷帘门按钮吧,

    两个按钮直接穿墙连接,不需要另外的立管了

    2021-11-08 09:01:27 

  • 两个按钮的作用是一样的,只是从两个防火分区,分别来控制防火卷帘,按钮到防火卷帘的控制箱的控制线,没有强制性条文说,要分别敷设。因而,两个按钮直接连通,再引一条立管到控制箱就可以了。

    2021-11-08 09:04:24 

  • 卷帘门按钮.不需要立管

    2021-11-08 12:32:41 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!