柠檬 2021-11-08 08:56:53 | 海南省 安装 | 733查看 3回答
安装
请问这里采用电缆连接,第一个按钮是需要布置两个立管吗?在火灾自动报警中也需要计算这个按钮吗?谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这是卷帘门按钮吧,
两个按钮直接穿墙连接,不需要另外的立管了
2021-11-08 09:01:27
-
两个按钮的作用是一样的,只是从两个防火分区,分别来控制防火卷帘,按钮到防火卷帘的控制箱的控制线,没有强制性条文说,要分别敷设。因而,两个按钮直接连通,再引一条立管到控制箱就可以了。
2021-11-08 09:04:24
-
卷帘门按钮.不需要立管
2021-11-08 12:32:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看