grass 2009-05-22 11:36:31 | 陕西省 其他专业 | 515查看 4回答
板中受力筋的形状
我在计算完后查看“钢筋编辑”里受力筋和面筋的形状如下图。和实际不否,而且面筋应该是=板厚-保护层这样计算的,为什么会出现那种结果?谢谢问题补充:第一个图为面筋,第二个图为底筋
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你在计算设置里改成伸过支座中心线+板厚-2*保护层就成了
2009-05-22 11:53:26
-
面筋是九十度的弯钩,在建受力筋的地方建
2009-05-22 21:06:02
-
板厚-保护层这样的计算是负筋的计算公式,不是面筋 面筋长度=板的净长(板跨-支座宽度)+锚入支座的长度*2(支座两边)*6.25*d*2(两个弯勾) 锚固长度=max(支座/2,5*d)之间取大值,你的支座为450mm 一半=450/2 5d=5*10=50mm =225mm 所以 锚固长度为225mm 面筋长度=3450+225*2+6.25*10*2=4025 双层双向钢筋底筋和面筋计算规则一样,不受板厚的影响,只是负筋与板厚有关
2009-05-22 13:17:55
-
你的面筋是什么颜色的,是粉色的吗?选中面筋,点属性,把底筋改为面筋就可以了,在计算一下,试一试 你先选中面筋在点属性,看看,你确定是面筋吗? 计算设置中,板,面筋伸入支座的锚固长度,把La改为板厚减去保护层,或者是你想要的。这样应该就没有问题了,试一下 现在好了吗?计算结果是你想要的吗?
2009-05-22 11:39:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看