heyajuan86 2009-05-22 11:36:54 | 河南省 其他专业 | 2691查看 3回答
柱子基础插筋的个数
基础深4.6米,筏板基础的厚度为2.2米(从-4.5米到-2.3米),从-2.3米往上属于是剪力墙和柱子在正负零以下的基础,柱子要在基础里留插筋,柱子的箍筋在基础里只有两层,也就是说基础里的柱子箍筋和拉钩的根数是规定好的,在基础层定义柱子中的箍筋信息时是针对整个正负零以下的基础的,那么如何能够将基础中插筋的箍筋信息和基础以上的箍筋信息分开?谢谢各位老师啊!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在计算设置中调整,柱在基础内的箍筋(规格同柱箍筋)数量,一般为2~3个(@小于等于500),起固定钢筋位置的作用;什么结构啊,2200厚筏板,注意柱插筋只需要至筏板中部
2009-05-22 11:57:26
-
基础插筋主要是解决柱子的纵向钢筋,箍筋暂时是构造的。因为所插的钢筋需要临时成形与固定。这临时箍筋如何配置,一般是在混凝土上表面以下50mm设置第一道,再向上按设计要求设1~2道也就够了。如果插筋很长,可能为一层楼高或更高时,那就要按设计图纸设置更多道。究竟多少道合适,设计者可不必操那份心,工人会根据实际情况决定的.
2009-05-22 11:59:19
-
你只要设好基础层和地下室层,在基础层和地下室层中输入柱子的钢筋信息,软件会自动计算的,汇总计算后,打开编辑钢筋,你就会看到了。
2009-05-22 11:53:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看