• 在梁没有通常筋的时候,架立筋搭建长度为多少

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    当梁没有通常筋(贯通筋)的时候,架立筋搭接长度为按LlE, 在梁上部既有通长筋又有架立筋的时候,架立筋搭接长度为150

    2009-05-22 23:14:44 

  • 在梁没有通常筋(贯通筋)的时候,架立筋搭建长度为多少:按LlE 在梁上部既有通长筋又有架立筋的时候,架立筋搭建长度为多少:150

    2009-05-22 17:29:35 

  • 问题不清楚.1.真正的架立筋是150长 2.见03-101 24页四

    2009-05-25 15:45:19 

  • 在梁没有通常筋的时候,架立筋搭建长度为多少 回答:看实际的抗震情况,一般非抗震地区的架立筋长度搭接为150mm,抗震地区的按照锚固的1.4Lae,这里的1.4是修正系数,它根据接头位于同一端面的百分比说的。具体看03G101-1平法图集解释,里面很详细,在本网站共享资料里下载03G101-1平法图集,看了即可清楚。

    2009-05-22 15:37:56 

  • 看平法,可以自己设置的,书本是自己最好的老师

    2009-05-22 15:38:56 

  • 架立筋的搭接长度就是150mm。

    2009-05-22 15:47:44 

  • 支持子虚的回答

    2009-05-22 15:50:35 

  • 1、架立筋长度=净跨/3+150*2(150mm为搭接长度),这个计算式只对等跨梁才成立,不是通用式。 2、抗震框架梁至少应配置两根直径不少于14mm的上部通长筋,所以类似架立筋的钢筋不是架立筋而是上部通长筋,因此它们与支座负筋的搭接长度不是150mm而是l1E

    2009-05-22 16:13:46 

  • 在梁没有通常筋的时候,架立筋搭建长度为多少?答:150

    2009-05-22 15:22:42 

  • 架立筋长度=净跨/3+150*2(150mm为搭接长度)

    2009-05-22 15:23:27 

  • 如无受力筋,架立筋应按受力筋配置

    2009-05-22 15:26:41 

  • 看看03G平法图集吧

    2009-05-22 15:26:56 