寻找造价道路的人 2021-11-09 11:32:41 | 江西省 安装 | 545查看 2回答
专家们有个问题
是这样的 地下室的消火栓 主管DN150是在梁下敷设的 但是这根DN65的管子连接消火栓 不可以直接从梁下直接连接管子到消火栓吗 还是必须得引到消火栓下面去 再去连接消火栓吗 如果是这样的话 这根立管又该是距地多少? 消火栓距地1.1 做一根DN65的立管距地0.9可以吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是必须得引到消火栓下面去 再去连接消火栓,做一根DN65的立管距地0.9可以。
2021-11-09 11:38:07
-
65管就是地下一层的消火栓立管,高度150横干管高度减去1.1.
2021-11-09 11:38:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看