lqh666 2009-05-22 16:38:53 | 陕西省 其他专业 | 365查看 8回答
板受力钢筋的问题
板受力钢筋是螺纹钢筋,而且有135弯勾。但钢筋软件算的没有弯勾,怎样处理才能计算到受力钢筋的135度弯勾
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳螺纹钢筋不应该有湾沟啊
2009-05-22 16:41:46
-
板受里筋如果是螺纹钢筋真不需要弯勾,如果真需要用这个弯勾,那就只需要把B或C改成A就可以了,也就是如果是C8-200,修改成A8-200就带弯勾了
2009-05-22 16:54:37
-
可以在汇总计算后,编辑一下钢筋,修改好弯钩后,锁定构件再计算一下。
2009-05-28 15:28:20
-
板受力筋是螺纹钢筋不要135度弯钩,可以同设计单位协商,根据图集、规范以及构造要求取消弯钩。可能是钢筋的起始点位置你理解错了吧。
2009-05-25 09:46:06
-
螺纹钢筋是没有弯勾的,若需弯勾,可以加上一个调整值或更改锚固即可
2009-05-22 16:43:10
-
板受力钢筋是螺纹钢筋,而且有135弯勾。但钢筋软件算的没有弯勾,怎样处理才能计算到受力钢筋的135度弯勾。答:在板受力筋设置中左弯折和右弯折中输入长度或直接在长度调整中输入两边长度的和即可。
2009-05-22 16:43:44
-
你可以设置成弯钩长度!
2009-05-23 09:43:47
-
板受里筋是螺纹钢筋不要弯勾,可以同监理单位、建设单位协商,根据图籍、规范作为依据,取消弯钩。
2009-05-23 11:54:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看