pili6 2021-11-11 11:12:11 | 陕西省 安装 | 939查看 1回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
幸福像花一样 钻石专家
答题: 123818 被赞: 29952
一般在建筑 的四个角,距地0.5米
是否是扁钢需要查看设计说明
首次提交 2021-11-11 11:14:33 最近修改2021-11-11 11:16:39 (修改过2次)
关于防雷接地
请教各位老师:1、基础是筏板基础,可是接地平面图是这样画的,那么在安装算量软件里面是用a、“均压环”识别这个基础地网?还是用b、“筏板基础接地”绘制出一块大筏板?2、JD6单张说明说是“JD6水电井、设备间接地,每层设一接地螺栓。螺栓距地0.5米热镀锌接地扁钢40x4,管井内明敷引上焊接至基础底板主钢筋及桩基主钢筋(≥%%C16)”那是不是在电井里面的就是竖直敷设到屋面避雷网,而在5轴和J轴相交位置的JD6位置在-2层是地下室大堂上面-1层是接线间,这个JD6指的应该是-1层接线间水平敷设的一圈吧?3、JD1是预埋接地钢板,接进线总箱外壳,是不是一个接线间只预埋一块?谢谢!