环游江边 2009-05-23 14:40:53 | 甘肃省 其他专业 | 759查看 14回答
实际施工中是焊接的我们在结算中是按绑扎算还是用焊接算
请教一个各位柱上钢筋直径多大以上采用是焊接连接呢,规范中是怎么要求的。如果实际施工中是焊接的我们在结算中是按绑扎算还是用焊接算,是清单形式的结算。
全部回答
(14)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般情况下图纸对于钢筋的连接形式会有要求,你可以查看图纸。在兰州,柱筋的竖向连结极少采搭接,正常都是电渣压力焊或者机械连接(具体根据图纸设计要求)。现在你们用的是焊接,那么结算就按焊接做比较合理。
2009-05-26 10:38:09
-
直径16以上的,按照实际施工为准
2009-05-23 14:44:22
-
如果实际是焊接需要根据签证证实,但钢筋根据规范大于一定直径的钢筋要按规范施工,违反规范要求是不可以或者说不允许的
2009-05-23 14:50:19
-
实际施工中是焊接的我们在结算中是用焊接算.
2009-05-23 14:50:49
-
如果没有设计的明确规定,就按绑扎结算,这样钢筋量要多些。
2009-05-23 14:54:13
-
规范中规定直径22以上《包括直径22》必须焊接连接,是清单形式的结算,必须按清单提供的连接方式结算。
2009-05-23 14:55:10
-
必须按照施工组织设计啊 如果是施工组织是绑扎的 你得有签证 洽商 我觉得你施工中是焊接的 你得焊接结算 毕竟焊接的价格要高的
2009-05-23 15:01:05
-
按实际施工结算.
2009-05-23 15:02:06
-
实际施工中一般14以上的用焊接,规范中22以上的应用焊接。 焊接按绑扎算,要多出不少钢筋来,不但有搭接长度,而且这个范围内箍筋还要加密。
2009-05-23 15:24:54
-
实际工程中一般是D16以上的钢筋采用焊接,
2009-05-23 15:39:56
-
按实际施工结算,结算可查送检报告看什么直径的是焊接
2009-05-23 15:10:40
-
按设计图纸要求结算。有依据。
2009-05-23 15:14:33
-
一般都是按设计图纸要求结算,实际施工中,直径超过12的均采用电渣焊、闪光对焊。
2009-05-27 12:58:10
-
按要求是16以上就不能用绑扎了,上面有人说俺绑扎算钢筋量要多,但是一般来说每个接头的单价是要比按搭接多算出来的钢筋量是要高的,不知道你那里的定额水平怎么样一般来说做为施工单位是按接头算要合适点
2009-05-24 15:30:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看