小金和老金 2009-05-24 11:23:51 | 北京市 其他专业 | 1594查看 4回答
集水坑局部降水方案
我施工的一地下车库,设计设有集水井,集水井下挖处可巧有地下水,集水井处如何降水和做垫层、防水层。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的问题是想问施工做法么?如果是的话: 1、在坑底中心做深于地下水位两米的集水井,用适当管径的钢管(管顶要高于坑底低于砼基础上皮标高,底端封死,下部钻孔)管周填碎石于坑底齐平,管内设潜水泵抽水。 2、坑底四周设排水沟,沟内用大粒径石子虚填,并将其引入集水井内。 3、如果集水坑的侧壁也有地下水渗出,需要在集水坑的侧壁斜向挖排水沟,沟内用大粒径石子虚填,将坑壁渗出的水排入底部的排水沟内。 4、地下防水层要包在所设的钢管上粘贴牢固。 5、在砼浇筑时将管内的水抽干,及时封堵即可。 6、至于排出的水去向,由现场确定最近点。
2009-05-24 17:07:26
-
按签证处理。
2009-05-24 11:26:12
-
集水井下用铁管(水下管壁视情况钻孔)伸入,用离心泵抽水,待铁管外侧其它部位施工完后将铁管割断,焊死即可。
2009-05-24 11:35:08
-
在基坑上部及底部沿基坑四周砌筑排水沟及集水井,基坑内积水和雨水由潜水泵抽至排水沟经沉淀池沉淀后统一排至市政排水管网,在临时建筑及车间四周设置排水沟,污水沉淀符合环境保护要求后统一排至市政排水管网。
2009-05-24 15:00:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看