• 独立基础下底标高怎么确定

    独立基础下底标高怎么确定 1、图纸上基底标高为-7.4米垫层面。放两台,300和400高,上部为剪力墙,地下室标高为建筑标高为-4.5米,在定义独立基础时基地标高为多少。 2、我地下层高设为基础层3米,负一层4.5米,这样对吗?请高手指点。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图纸上基底标高为-7.4米垫层面。放两台,300和400高,上部为剪力墙,地下室标高为建筑标高为-4.5米,在定义独立基础时基地标高为多少。 高度定义:2.9米 负一层4.5正确,基础层定义为负一层以下至垫层标高

    2009-05-24 16:32:27 

  • 钢筋算量的基础层不含垫层,基础层层高应设为2.9米,负一层为4.5米.

    2009-05-24 16:33:54 

  • 钢筋算量不必考虑垫层,基础层位2.9m高

    2009-05-24 16:35:43 

  • 钢筋算量的基础层不含垫层,负一层为4.5米,基础层设为2.9,当然要是你改了构件标高的话,对你的钢筋量也是不会有影响的,在钢筋软件中标高是开放的

    2009-05-24 16:45:48 

  • 独立基础,放两台,300和400高,基础层不用设置3米高,设置1米就可以的。 在-1层其他部位是剪力墙,基础顶面也有剪力墙。

    2009-05-24 16:47:46 