小李飞刀 2009-05-24 16:31:28 | 湖北省 其他专业 | 2145查看 8回答
剪力墙中间有门窗洞口,洞口上方有连梁,剪力墙是通长布置还是在洞口处断开?
如果我把剪力墙断开布置,即用点加长度的办法分别画门窗洞口两边的墙,然后再布置窗就布置不上去,好像门窗只能布置在墙的上面,中间空洞位置布置不了门窗?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳分如下几种情况: 1、门洞,距地高度为0,此时的连梁顶标高一般为本层顶标高:画剪力墙——点画门构件——按门构件智能布置连梁,此种操作剪力墙的水平筋贯穿连梁,与规范一致。 2、墙洞,距地高度不为0,此时连梁下部为后砌填充墙,LL顶标高一般超出本层顶标高:画剪力墙至墙洞两侧——直线画连梁——按设计图纸调整连梁标高——LL梁的侧面水平筋输入剪力墙水平筋类型,即可弥补连梁中缺失的剪力墙的水平筋——墙洞之间用定义好砌体加筋的填充墙连接补画,这样后砌墙体的加筋也不缺失。 3、窗洞,距地高度一般为900~1000,连梁顶标高为上一层窗底标高时:画剪力墙至窗洞两侧——窗洞之间用填充墙连接补画——画窗构件——按窗构件智能布置连梁,LL梁的侧面水平筋输入剪力墙水平筋类型,即可弥补连梁中缺失的剪力墙的水平筋
2009-05-24 16:45:29
-
你把墙和并再布置
2009-05-24 16:36:20
-
通常布置 然后设置洞口
2009-05-24 16:36:35
-
门窗洞口只能布置在一道墙上;其实你没有必要把墙断开画的。直接画过去多省事啊;又不影响计算的。
2009-05-24 16:37:33
-
门窗洞口是要布置在墙上,没有墙门窗是没地方立的啊,你这样画墙不正确,正确的方法是这道墙整条画上,然后再布置门窗洞口,这样计算钢筋量是正确的。
2009-05-24 16:39:16
-
墙体是要通长设置的,因为剪力墙洞口处还要有加强钢筋及抗剪钢筋的,只是在洞口上布置连梁,且剪力墙的部分钢筋还是要通过连梁的。洞口按照设计布置在墙体上就行了。在短肢情况下可以不通长设置墙体的。如果是整块的墙体,只是布置了洞口,是不能断开的。
2009-05-24 16:39:30
-
回答:你的说法很对,门窗是依附在墙上的,此位置你设置虚墙进行画门窗
2009-05-24 16:39:37
-
剪力墙通长布置,然后布置连梁和门窗。门窗只能依附与墙。
2009-05-24 16:49:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看