逍遥 2021-11-17 09:12:48 | 甘肃省 土建预算结算土建计量GTJ | 466查看 3回答
现浇板300mm厚,设计说明提到有A6@450*450的拉筋,是否还计算马凳筋?
现浇板300mm厚,设计说明提到有A6@450*450的拉筋,是否还计算马凳筋?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
要布置马凳筋,板拉筋不能支撑板上部钢筋
首次提交 2021-11-17 09:13:43 最近修改2021-11-17 09:14:12 (修改过1次)
-
看一看施工组织设计方案的要求而定的。
2021-11-17 09:15:31
-
需要计算
2021-11-17 09:19:09