木子 2021-11-17 15:25:54 | 甘肃省 安装 | 4296查看 5回答
请问专家,下图中的水表套什么定额,谢谢?
请问图中的水表所在的给水管是DN100的,那么水表套焊接法兰水表合适不,按照定额是不是前面的止回阀可以不算量了,谢谢专家
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
水表套焊接法兰水表合适,不带旁通,另外单独计算
2021-11-17 15:33:24
-
DN100的水表套焊接法兰水表,一般水表带的是截止阀或闸阀
2021-11-17 15:27:47
-
定额子目是水表组的已经包含了闸阀,止回阀,但还要算过滤器。
看图没有旁通管,套无旁通的。
2021-11-17 15:29:47
-
是的 你的水表定额已经包含了旁通管和止回阀了,其实你看人材机里肯定是有水表还有止回阀
2021-11-17 15:30:20
-
看图没有旁通管
2021-11-17 15:33:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看