薛定额 2021-11-17 18:05:27 | 广东省 土建 | 727查看 4回答
地下一层的外墙防水是墙的长度乘以层高+500,地下二层不用加。是这样算吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
地下一层的外墙防水是墙的长度乘以层高+500-室内外高差,地下二层不用加。
2021-11-17 18:24:05
-
是的
2021-11-17 18:06:44
-
不是的,是高出室外地坪0.5米的。下部多少要做防水的,都在计算高度的。
2021-11-17 18:10:00
-
不是,地下室外面高度出自然地面+500.
2021-11-17 18:40:02