• 墙水平钢筋的设置问题

    剪力墙水平钢筋为双排A8@180,图纸上说明墙水平钢筋遇连梁时改为A10-200,在软件中如何设置?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    剪力墙按A8@180设置,在连梁中设置A10-200后,钢筋软件会默认在连梁处切断剪力墙水平筋;抱歉,第二个图贴错了,不需修改计算设置中剪力墙相应栏目(该栏只针对暗梁纵筋);建议你先试试,参考图示: 如果图中的连梁有N2B14,那只能按图纸输入N2B14,无法再输入A10@200。

    2009-05-25 13:24:37 

  • 这种情况应该不光要把LL的侧面钢筋布上,LL侧面墙水平钢筋从LL底位置到顶应该都是a10@200.需要在墙内手动修改那几根钢筋了。在编辑钢筋中修改完锁定构件

    2009-05-25 13:50:39 

  • 1、剪力墙水平钢筋不变 2、在连梁的侧面钢筋中输入A10-200或换算出根数。

    2009-05-25 22:16:13 

  • 规范上剪力墙的水平钢筋就是通过连梁.这样设置了之后,剪力墙中的A8-180在连梁中就不通过.看一下03G101第51页

    2009-05-25 13:47:15 

  • 你可以把墙分段画,然后布置连梁,在连梁的侧面钢筋内设置。

    2009-05-26 12:53:05 