tianrundadi0668 2009-05-25 13:20:26 | 河北省 其他专业 | 476查看 5回答
墙水平钢筋的设置问题
剪力墙水平钢筋为双排A8@180,图纸上说明墙水平钢筋遇连梁时改为A10-200,在软件中如何设置?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳剪力墙按A8@180设置,在连梁中设置A10-200后,钢筋软件会默认在连梁处切断剪力墙水平筋;抱歉,第二个图贴错了,不需修改计算设置中剪力墙相应栏目(该栏只针对暗梁纵筋);建议你先试试,参考图示: 如果图中的连梁有N2B14,那只能按图纸输入N2B14,无法再输入A10@200。
2009-05-25 13:24:37
-
这种情况应该不光要把LL的侧面钢筋布上,LL侧面墙水平钢筋从LL底位置到顶应该都是a10@200.需要在墙内手动修改那几根钢筋了。在编辑钢筋中修改完锁定构件
2009-05-25 13:50:39
-
1、剪力墙水平钢筋不变 2、在连梁的侧面钢筋中输入A10-200或换算出根数。
2009-05-25 22:16:13
-
规范上剪力墙的水平钢筋就是通过连梁.这样设置了之后,剪力墙中的A8-180在连梁中就不通过.看一下03G101第51页
2009-05-25 13:47:15
-
你可以把墙分段画,然后布置连梁,在连梁的侧面钢筋内设置。
2009-05-26 12:53:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看