辞旧 2021-11-19 09:35:01 | 江苏省 机电电力安装算量GQI | 432查看 5回答
老师们,求助
老师们,像火灾报警电话和消防金属桥架这中设备在GQI里面是要在消防系统里单独画吗,还是可以在电气系统里一并画了
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
消防桥架在消防专业绘制,动力照明桥架在电气专业绘制。
2021-11-19 09:42:19
-
弱电当中绘制
2021-11-19 09:35:57
-
还是在消防系统里识别,连接消防器具的配线需要走消防桥架,这样可以同时计算
首次提交 2021-11-19 09:36:43 最近修改2021-11-19 09:37:50 (修改过1次)
-
应该是要在消防系统里单独画
首次提交 2021-11-19 09:39:26 最近修改2021-11-19 09:39:48 (修改过1次)
-
消防系统
2021-11-26 09:51:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看