小问 2021-11-19 11:10:36 | 陕西省 安装预算安装算量GQI | 2629查看 2回答
关于防火门门磁开关与开门按钮回路
请教各位老师:
1、图例表表示门磁开关是H=1.3米安装,可是门磁开关是装在人防门顶部的,怎么可能是H=1.3米高度处呢,请问门磁开关的高度定位在H=2.3位置(防火门FM甲1823)是不是更好理解一些?
2、防火门安装图上的86接线盒是不是就是平面图上的门磁开关位置?也就是说这个位置是预留接线盒,然后穿线与防火门上的门磁开关相连接?
3、防火门安装图上的红黄两色线也就是最终引至消控室防火门监控器主机的NH-RVS-2x2.5 SC20 WC CC,这个是火灾自动报警里面的吗?可是自动报警里面跟防火门这有关联的只有一个Y.Y1连对讲主机的控制模块,即不是图上说的监视模块也不是SC15的,根本对不上,那这个最终引至消控室防火门监控器主机的NH-RVS-2x2.5 SC20 WC CC在哪里能看到路径算长度呢?
图例表:::
防火门安装立面图:::
弱电平面图:::
火灾报警平面图:::
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你说的对
门磁开关我们这边正好再门框上,齐平,但是接线盒在门磁的正上方,所以他俩可以不在同一位置
防火门监控需要电源线和信号线一起串起来,引到控制室的房门监控主机上
2021-11-19 11:15:21
-
1、图例表表示门磁开关按钮位置是H=1.3米安装,
2021-11-19 11:18:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看