DWCGCZJ 2009-05-25 17:38:30 | 山东省 其他专业 | 363查看 6回答
标高设置的问题
在钢筋算量软件中,基础底标高是-1.5米,如果一层地面的标高设定为-0.06的话,那么基础标高会变成-1.56;而一层地面的标高设定为0.00的话,基础标高不会变的,请问:这里的一层地面标高到底应该怎么设定,有不会影响算量。
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一层地面标高按图纸设计结构标高设定,可以通过修改基础底标高进行调整。 导入图形中后也是需要适当调整的。
2009-05-25 19:18:02
-
把基础标高修改即可
2009-05-25 18:13:18
-
把基础标高修改成-1.5;如不修改,会影响计算结果
2009-05-25 18:30:50
-
你把基础标高修改成-1.5就可以了
2009-05-25 18:36:42
-
在工程设置中定义楼层高度时如果首层地面标高定义为-0.06,那么楼层标高整体下降0.06,但是层高不变,基础层层高相应减少0.06,不影响工程计算。
2009-05-25 19:34:15
-
你在首层地面标高结构标高中设为0就可以了,正负零以下至垫层顶设为基础层层高就可以了。
2009-05-31 10:05:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看