• 为什么显示线缆的时候,桥架内的线缆显示的规格型号没有乘以根数?

    导管选择起点后,检查线缆计算路径,都可以看到在桥架内的路径是正常的,但是显示线缆的时候规格型号就少显示了一个回路的线,如图,有两个回路现在都选择起点了,显示线缆只显示有一条回路。桥架内的线

    我来答 收藏  举报

    我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

    提交 取消

    asfsdfsadfdsf

    补充或更正我的问题

    提交 取消

    asfsdfsadfdsf

    完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

    提交 取消

    asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    原因分析:将导管和桥架连接的位置放大就可以看见,有一个回路的导管和桥架连接的时候没有连接上,有个缝隙,将导管拉伸到桥架上后再去显示线缆就没有问题了。

    解决方案:将导管和桥架完全连接。显示线缆 2015-05-27 09:23:27 