chen 2021-11-22 17:40:26 | 广东省 土建预算土建计量GTJ | 693查看 2回答
柱帽暗梁与暗梁交界处的箍筋是否需要布置呢
图二图三哪个才是正确的呢,如果需要布置的话那依据是什么呢,图纸没有关于这部分的规定。感谢回答
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
有一个方向布置,你的暗梁箍筋加密区的长度是多少呀,好像有问题
首次提交 2021-11-22 17:42:09 最近修改2021-11-22 17:43:19 (修改过1次)
-
暗梁箍筋,通长布置的,设计说明不要布置时除外。
2021-11-22 17:45:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看