时光倒流 2021-11-24 11:08:30 | 内蒙古自治区 土建 | 605查看 1回答
画图时桩顶标高按涉及标高-11.72画,还是按加上超灌500后的标高画
画图时,桩长(设计桩长按17m计)是按17m画,还是按加上超灌500mm后的17.5m画。
如果桩长按照加上超灌的高度17.5m画图,那桩顶标高还是按-11.72定义吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
按设计桩顶标高计算,超灌高度只是施工要求,且超灌部分要凿除,这需要另外单独计算费用。
2021-11-24 11:13:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看