w 2021-11-25 09:57:27 | 湖南省 土建 | 1332查看 4回答
构造柱的设置个数问题
请问老师,图纸中说明“当墙长超过8m时,应沿墙体长度方向中部设置构造柱,且间距不应大于4m”,如下图,8.3m的墙应设置几个构造柱?是3个还是1个,在墙体中部设置构造柱,间距不大于4m,这个间距是指构造柱与构造柱之间的间距,还是也指构造柱与墙端的间距,此墙的两端需要设置构造柱吗?辛苦老师解答
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
8.3米,起点,,,,终点不用设置,左、右是框柱的。8.3米是净空长度的,8.3/2大于4米,所以,
要布置两根构造柱。8.3/3间距。[[[或布置一根350*墙厚的构造柱,就小于4米了]]]
首次提交 2021-11-25 10:03:02 最近修改2021-11-25 10:06:45 (修改过1次)
-
三格式对的
下图拐角处需要构造柱的。
2021-11-25 09:59:26
-
3个
2021-11-25 09:59:49
-
没错
2021-11-25 10:01:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看