黯淡星 2021-11-25 10:08:47 | 陕西省 土建计价软件GCCP土建计量GTJ | 381查看 2回答
结构图上此处板未伸出,建筑图板有伸出的部分,涉及到保温的工程量,请问以谁为准
2021-11-25 10:11:18 补充
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
向理想进攻
答题: 433 被赞: 537
建筑
2021-11-25 10:10:23
小的大牛 黄金专家
答题: 52802 被赞: 14998
你好,你这样的牵扯结构构件的问题,最好和设计人员沟通。看按照那个设置呢。(常规的这个构件是需要按照结构图纸设置的。)
2021-11-25 10:34:12
建筑图和结构图
为啥建筑图室外地坪是-0.3,结构图是-0.03,不太懂?-1.85就是基础底标高吧
建筑面积按照结构图走还是建筑图走
建筑图和结构图不符,结构图的范围和建筑图的不一样 是怎么回事 还有其余部位收缩了是什么意思?
建筑图和结构图不符,结构图的范围和建筑图的不一样 是怎么回事 还有其余部位收缩了是什么意思?
建筑图和结构图上楼梯类型不一致
结构图上楼梯是CTa,建筑平面图上的类型是DTa
结构图和建筑图室内外高差不一致时,以哪个为准?