诚诚 2021-11-26 09:00:37 | 浙江省 安装审核 | 1718查看 8回答
消防的东西以下有哪些需要安装钢制接线盒的?底盒 怕麻烦回复需要的数字就好了
1消防扬声器 2火灾重复显示盘 3输入模块 4输出模块 5消火栓按钮 6带电话报警按钮 7火灾声光报警器 8消防专用电话 9感温探测器 10感烟探测器
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如果模块在箱内,除模块外都需要接线盒
如果模块在箱外,全部都需要接线盒
2021-11-26 09:18:52
-
配管是钢管的接线盒也是钢制接线盒的
2021-11-26 09:02:54
-
金属线管配套钢制线盒,塑料管配套塑料线盒,这是规范要求。
2021-11-26 09:03:12
-
全部要安装钢制接线盒
2021-11-26 09:14:02
-
都需要安装钢制接线盒
2021-11-26 09:30:36
-
可遇难求 说的对
金属线管配套钢制线盒,塑料管配套塑料线盒,这是规范要求。
2021-11-26 09:38:12
-
按规范,都要。
2021-11-26 09:55:46
-
跟设计采用电线管的材质有关;
一、采用金属管道做电线管的,必须采用钢制接线盒(规范对接地有要求)。
二、采用塑料电线管的,没有强制要求(可塑料盒,也可钢制接线盒)。
即;与你标注的10个类型没有关系。