qq****@163.com 2009-05-27 08:42:05 | 山东省 其他专业 | 945查看 6回答
剪力墙与连梁搭接多少?
框剪结构,连梁在剪力墙上锚固搭接多少?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一个锚长且不小于600
2009-05-27 08:46:11
-
连梁在剪力墙上只有搭接,不存在锚固,搭接要看砼强度等级,详见03G101-1 33-34页
2009-05-27 08:52:52
-
框剪结构,连梁在剪力墙上锚固搭接多少? 答:框剪结构,连梁与剪力墙的锚固长度为Lae,但每端不少于600MM。
2009-05-27 08:54:17
-
设置好砼标号及抗震等级等参数,如果有设计要求,输入相关的信息,系统将自动取锚固搭接值
2009-05-27 08:56:45
-
在图籍03G101-1 33-34页上有。
2009-05-27 16:19:20
-
部位不一样要求也不一样,具体锚固要求详见03G101-1的P51,有很详细的锚固要求,你在软件中设置节点就可以!
2009-05-27 09:19:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看