MM 2021-11-27 18:51:32 | 新疆维吾尔自治区 安装 | 2106查看 2回答
配电箱下进下出
AP配电柜和JX配电箱都是下进下出,配管的竖向长度是不是加配电箱的高度?电缆还加不加半周长?电缆头俺两个算对吧?
JX箱到HR1箱的扁钢要不要加箱子的高度
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
从平面图看的话AP是属于落地安装,则下进下出时配管算到箱底,电缆预留2米,不需要半周长在,再加1.5的电缆头预留就可以了。
JX从截图无法判断安装方式,如多JX为明敷设,则配管需计算到箱体高度一半的位置。电缆预留半周长+1.5.如果为暗配配电箱,则配管计算到箱底高度,电缆预留半周长+1.5
2021-11-27 22:15:15
-
配管的竖向长度计算到配电箱下表面,电缆计算半周长,计算两个电缆头,扁钢算到配电箱下表面
2021-11-27 18:56:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看