勤奋+努力=成功 2009-06-06 09:47:57 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 502查看 10回答
我问一下,伐板的钢筋是不是都是连通的,我想为了多算量,把板一块块分出来布置可不可以?
这样就是多了很多弯折
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳当然不能分割。图形算量的依据就是图纸设计、规范,不能想当然。 另外,要是是决算对量,审计单位的人会查出来,到时候不但不能多算量,反而你的工作又得重新做。 你可以考虑其他的方法,比如说将基础筏板钢筋的接头设置为绑扎搭接,钢筋定尺长度调整短一些等,增加增加搭接头数量和长度,继而达到增加工程量的目的。这些都受到现场实际情况的影响,审计单位不一定了解情况,你也可以想办法将这些条件变为事实,让审计单位没有挑剔的地方。 回复,楼层上的板依照图纸,一般都是分小块设计的,可以分割,施工实际也是分若干小块板施工的,一般都是按照梁、墙(即板的支座)设计的。
2009-06-06 10:13:41
-
伐板 钢筋 一样的话 应该是通过电渣压力焊 连通的 你为了多算量 可以多分割板 计算钢筋 修改锚固值 算量会增加
2009-06-06 09:55:32
-
应该按图纸和规范来
2009-06-06 09:56:03
-
我问一下,伐板的钢筋是不是都是连通的,我想为了多算量,把板一块块分出来布置可不可以? 答:你的想法是不错的,但你要记好,你所做的工程还是需要甲方预算员进行审核的,再说筏板钢筋通长的你也可以计算接头工程量的。
2009-06-06 09:58:07
-
如果钢筋是一级钢筋就多弯勾的长度,如果是二级以上,不需要设置180度的弯勾,工程的工程量都是一样的
2009-06-06 09:58:56
-
你的想法是好的,为了多算量。 但是,作为施工单位,施工的依据是施工图和现行的规范、规程,假如施工图中要求通常布置,就必须通长布置,不能随意更改,要更改,必须征得设计同意,并办理好书面手续。
2009-06-06 10:12:51
-
不可以分割,要多算量不是把板分割出来这样算量的,要是合理的范围内多算量。
2009-06-06 10:18:18
-
同意楼上说法
2009-06-06 23:14:09
-
想法是好,但得符合常规,符合规范要求,试想若将小块板分割,别人很容易看出问题。
2009-06-06 10:18:46
-
不能分割,要根据图纸计算,只有在高低跨处伐板底部钢筋才能断开,或者在积水坑处。
2009-06-06 10:37:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看