• 砖基础防潮层用代码无法编缉

    用TJCD无法编缉,提示工程量表达式非法.

    问题补充:用CD*QH不够准确,柱面积不会扣除 防潮层位置在-0.06M处砖基顶面水泥砂浆防潮层,宽度同墙厚240. 不知用什么代码比较准确. 是否所有构件都要把标高调整至实际标高

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 8.0就有个净长代码,2008没有这个代码,是不好操作,我建议用墙体除墙高度,点击“显示中间量”就有代码由你选择,计算的结果正确。

    2009-06-06 11:06:12 

  • 你可以定义一个压顶,然后用压顶长度代码*压顶宽度即可。

    2009-06-06 14:07:55 

  • 你的代码用错了,比如:你的砖基础防潮层的防潮层高度为0.5m,砖基础用砖墙来定义,套砖基础定额,这样,在定义砖基础的砖墙的属性编辑中直接再套防潮层的做法,工程量用体积长度代码*实际的高度,例如:工程量=TJCD*0.5 你的水泥砂浆防潮层的单位是面积对吧?砖基顶面-0.06处水泥砂浆防潮层就在砖基础的属性编辑里套做法,工程量=砖基础的体积长度代码*防潮层的高度 因为防潮层的长度是跟着砖基础的长度走的,二者长度相同,因此直接用体积长度代码*0.5(高度),注意高度一定要用具体的数字,不能用代码,这样的计算结果与手工计算的一样,因为砖基础遇到钢筋砼柱是要被扣除的,你试试!!!!! 砖基础用砖墙定义,当然应该在基础层绘制,并输入实际的标高,这样遇到柱、梁,板等根据规则都会扣减的,您看如图:它的体积扣减的中间量 因此用体积代码/砖基础的高度代码=砖基础的净长 您点“查看计算规则”就知道了 是长度代码,2008没有体积长度代码,就是长度代码 我看了,在计算设置里默认没有扣减钢筋砼的体积长度,我试过,就用体积代码/墙厚=体积净长度*防潮层的高度

    2009-06-06 14:32:55 

  • 你可以使用圈梁来定义防潮层使用它的体积长度*截面宽度就可以,比较准确,会自动扣减构造柱的

    2009-06-06 10:52:13 

  • 用外墙的轴线乘以墙的度

    2009-06-06 10:32:07 

  • 选择没有相应的代码了 我建议你自定义线或者面布置防潮层 要不就手工计算吧

    2009-06-06 10:36:26 

  • 柱面积扣除只有手工处理了.

    2009-06-06 10:41:42 

  • TJ/JMMJ*QH

    2009-06-06 21:47:51 

  • 定义圈梁,调整标高,套3-42或者3-43定额做法,工程量代码选LJC(梁净长)*墙的宽度(在工程量表达式里直接输入具体数字 如0.2或者0.24等)

    2009-06-06 10:50:51 