请教:照明配电箱中,Pe、Kx.....是什么意思???
请教:照明配电箱中,Pe=10.5kw、Kx=1、CosΦ=0.90、Pjs=10.50kw、Ljs=17.73A.....是什么意思???问题补充:是在照明配电箱AL旁边标注的。YJV22 4*10 SC32 FC入箱,SBL-100/40A/300mA配电箱
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳Pe=10.5kw、Kx=1、CosΦ=0.90、Pjs=10.50kw、Ljs=17.73A.....这是设计用电量等指标,预算时可以不考虑。 预算按设计线等计算工程量,YJV22 4*10 SC32 ,这是交联铠装电缆,应该是在入户前的电缆,规格是4*10mm2的,钢管直径32的,FC入箱,这是设计配电箱型号,是此电缆所要进入的配电箱,
2009-06-06 16:23:35
-
YJV22是电缆工艺型号,4根10mm2的电缆,电缆穿32的金属穿线管,进配电箱部分穿FC管。 PE=10.5那一排是设计参数。
2009-06-06 16:24:42
-
一楼说得对,Pe、Kx等是配电箱内用电指标及设计参数等,这个只涉及到配电箱的材料价,预算套定额一般是考虑配电箱的半周长。 二楼别误导楼主啦,是一根电缆,一是四根,另外SC代表焊接钢管,FC是沿地坪内敷设 YJV22是交联铠装钢带电缆,这种电缆一般埋地敷设,这里穿管敷设倒是有点画蛇添足的意思!
2009-06-06 17:05:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看