• 问一个操作高度增加费的计算问题

    立管

    操作高度增加费

    操作高度增加费的计算定义如上:然后假设1楼到2号有1根12.976米的立管,那么这个操作高度增加费计算为

    A: (10米-5米)*1.2 ,   (12.976-10米)*1.3

    B:(12.976-5)*1.3


    以上A和B 的计算方法?哪种是正确的?(A是分区间去计算了,B是5米以上的都按1个系数计算了,哪种是对的?为什么是对的?)


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    都不准确。

    一、12米属于第二档(超过10米,小于30米),人工费系数×1.3

    二、超出部分的工程量(需要减去5米以下的工程量),在套定额子目计价时,人工费采用系数1.3



    2021-12-03 07:01:03 

  • 首先要确定能不能达到计算的要求

    我个人认为你的思路就不对,你要明白超高增加是指从楼面或地面到安装高度之间的距离超过是才能计算的费用,并不是工程量的长度

    一楼到二楼之间应该有楼板,一楼的高度应该通过设备安装高度或地面到一楼顶面之间的高度去确定是否超高

    二楼也是一样从地面到安装高度或顶板之间的高度去确定的

    也就是立管是否超高应该是根据层高去判断的

    并不是根据工程量判断的


    2021-12-03 06:28:31 

  • B 是正确的

    2021-12-03 08:02:48 