hai 2009-06-07 09:48:51 | 浙江省 其他专业 | 479查看 5回答
请问 1、附回箍筋03G101-1中示设置在3B 2H1范围内,请问在此范围内是均匀设置吗?那我手
请问 1、附回箍筋03G101-1中示设置在3B 2H1范围内,请问在此范围内是均匀设置吗?那我手中有份图纸标注附加箍筋为3B10@50是否正确? 2、主次梁相交区箍筋是否需要设置,是按照支座来判断吗?比如说柱与梁相交处,柱是梁的支座,那么柱的箍筋照设,而梁不设。主梁是次梁的支座,主梁要设而次梁不设,这样理解和施工是否正确? 3、板的钢筋是伸入梁内中线再加5D吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、次梁宽度(也就是中间那个b)区域内主梁的正常箍筋或加密箍筋照设,距次梁边50mm起,每边3B10@50. 2、关于主次梁相交区箍筋是否需要设置,你的理解是正确的,但是基础梁是根据梁高和梁跨来判断箍筋是否贯通的。 3、板的底部钢筋是伸入梁内大于或等于5d且至少到梁中线;板负筋在端部支座的锚固为一个la。
2009-06-07 11:51:19
-
1\\这表示主次梁相交的时候,在主梁里,次梁处每边各加3B10,也就是总共加6根 2、框架柱是框架梁的支座,框架柱的纵筋和箍筋通计算,框架梁的纵筋为净跨长加锚固,箍筋从框架柱边50起开始布置第一个。 3板的钢筋是板筋净长加锚固,锚固为MAX(支座宽/2;5D)中的最大值。
2009-06-07 10:10:19
-
回答:1、3B10@50正确的,表示附加箍筋每侧为3根,按照50mm间距布置。 2、、主次梁相交区箍筋是否需要设置,是按照支座来判断吗?比如说柱与梁相交处,柱是梁的支座,那么柱的箍筋设,而梁不设。主梁是次梁的支座,主梁要设而次梁不设,这样理解完全正确。 3、板的钢筋是伸入梁内中线再加5D按照锚固考虑
2009-06-07 10:18:06
-
1、附加箍筋是均匀设置。附加箍筋为3B10@50是正确。 2、这样理解和施工是正确的。 3、板的钢筋是伸入梁内中线再加5D或支座边加锚固要看图纸说明是那种。
2009-06-07 11:05:54
-
支持清风的内容
2009-06-10 11:28:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看