• 请问 1、附回箍筋03G101-1中示设置在3B 2H1范围内,请问在此范围内是均匀设置吗?那我手

    请问 1、附回箍筋03G101-1中示设置在3B 2H1范围内,请问在此范围内是均匀设置吗?那我手中有份图纸标注附加箍筋为3B10@50是否正确? 2、主次梁相交区箍筋是否需要设置,是按照支座来判断吗?比如说柱与梁相交处,柱是梁的支座,那么柱的箍筋照设,而梁不设。主梁是次梁的支座,主梁要设而次梁不设,这样理解和施工是否正确? 3、板的钢筋是伸入梁内中线再加5D吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、次梁宽度(也就是中间那个b)区域内主梁的正常箍筋或加密箍筋照设,距次梁边50mm起,每边3B10@50. 2、关于主次梁相交区箍筋是否需要设置,你的理解是正确的,但是基础梁是根据梁高和梁跨来判断箍筋是否贯通的。 3、板的底部钢筋是伸入梁内大于或等于5d且至少到梁中线;板负筋在端部支座的锚固为一个la。

    2009-06-07 11:51:19 

  • 1\\这表示主次梁相交的时候,在主梁里,次梁处每边各加3B10,也就是总共加6根 2、框架柱是框架梁的支座,框架柱的纵筋和箍筋通计算,框架梁的纵筋为净跨长加锚固,箍筋从框架柱边50起开始布置第一个。 3板的钢筋是板筋净长加锚固,锚固为MAX(支座宽/2;5D)中的最大值。

    2009-06-07 10:10:19 

  • 回答:1、3B10@50正确的,表示附加箍筋每侧为3根,按照50mm间距布置。 2、、主次梁相交区箍筋是否需要设置,是按照支座来判断吗?比如说柱与梁相交处,柱是梁的支座,那么柱的箍筋设,而梁不设。主梁是次梁的支座,主梁要设而次梁不设,这样理解完全正确。 3、板的钢筋是伸入梁内中线再加5D按照锚固考虑

    2009-06-07 10:18:06 

  • 1、附加箍筋是均匀设置。附加箍筋为3B10@50是正确。 2、这样理解和施工是正确的。 3、板的钢筋是伸入梁内中线再加5D或支座边加锚固要看图纸说明是那种。

    2009-06-07 11:05:54 

  • 支持清风的内容

    2009-06-10 11:28:43 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索: