不要孜然 2021-12-03 11:28:51 | 安徽省 土建 | 890查看 4回答
梁的集中标注
2c25是上部通长筋吗?那没有下部通长筋吗?正常不应该两组数吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是的。下部钢筋可能在原位标注中。
2021-12-03 11:30:38
-
2c25是上部通长筋,有下部通长筋在原位标注里标注。
2021-12-03 11:30:47
-
梁的集中标注中没有下部钢筋,查阅原位标注 。
2021-12-03 11:31:21
-
2C25是梁集中标注的上部通长钢筋。下部在原位标注中给出的。你的图中标注也是正常的。
2021-12-03 11:31:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看