李 2021-12-06 11:17:21 | 广东省 安装 | 441查看 2回答
各位专家请问消防风机控制盘 是否在消防风机控制箱? 还是在消防模块箱里??
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是在消防风机控制箱内
2021-12-06 11:20:17
-
在风机控制箱
2021-12-06 11:20:08
-
请问如图:1、接防火阀的这组线是每个阀都要接到吗?2、控制箱面板按钮就是指控制箱上的启停按钮吗?3、接消防手动控制线是不是就是接至消防控制室?4、接消防输入输出模块是不是就是接至风机的控制模块处。
-
请问风机控制箱先连模块接线箱再接到消防控制室是如何连线的??
风机控制箱出来两条回路接到模块箱,一条回路KVV4*1.0.第二条回路KVV8*1.0. 那么从模块箱接到消防控制室去还是分两条一样的回路还是直接KVV8*1.0??
-
消防风机配电箱与其二次二次配电控制柜(箱)是怎么连接的,是从风机配电箱接线出来后在接到二次配电控制柜(箱),然后在接到风机上吗
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看