上岸 2021-12-07 16:53:23 | 河北省 安装 | 702查看 2回答
住宅楼的排水管道从外墙到室外污水井的部分是不是应该套用室内排水管道定额?
排水出楼到污水井的横干管部分,这部分套定额的话是不是应该套用室内的排水管定额而不是室外排水管?现在甲方非要按室外排水管给套定额,这样的话室外比室内的定额价格低,而且主要的是我认为甲方说的不对。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、室内与室外的分界是设计图纸的户外第一个井室。没有井室的出外墙1.5米。这个界限内执行室内定额。
2、如果设计图纸没有设计户外第一井室,但是室内到井室间的管道是室内施工单位施工的,仍然执行室内定额。
3、最关键是看看施工合同是怎么约定。如果施工合同有明确约定必须按合同执行。
4、最后实在不行找当地定额站去评理讨个说法。
首次提交 2021-12-07 17:15:09 最近修改2021-12-07 17:17:43 (修改过2次)
-
你说的正确。
2021-12-07 17:56:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看