快乐天使-安装 2009-06-08 14:15:15 | 河北省 其他专业 | 3902查看 3回答
压力表套定额什么属于盘装什么样套就地?
1.压力表套定额什么属于盘装什么样套就地? 2.铸铁管除锈刷油,钢管用考虑除锈刷油吗? 3.铝制柱翼型散热器套什么定额?应该不考虑除锈刷油吧,就铸铁散热器用考虑吧
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回答:1.压力表套定额一般套就地 一次测量仪表是与介质直接接触,是在室内外就地安装的,二次显示仪表多在控制室盘上安装的。为了区分一套系统中的仪表,把现场就地安装的仪表简称一次仪表,将盘装的显示仪表简称二次仪表。 盘装圆形压力表的表盘直径一般用150mm,现场就地指示压力表的表盘直径可用100mm,在照明条件差、安装位置高、示值看不清楚的场合,应采用表盘直径为200mm或250mm压力表。 2.铸铁管除锈刷油,钢管用考虑除锈刷油吗? 钢管需要考虑除锈刷油 3.铝制柱翼型散热器套什么定额?应该不考虑除锈刷油吧,就铸铁散热器用考虑吧 回答:铝制柱翼型散热器就套钢制散热器,然后调整好主材价格即可,不考虑除锈刷油,铸铁散热器需要考虑除锈刷油。
2009-06-08 14:41:08
-
一般套就地就行,如果是焊管就得刷油,如果是镀锌管一般不用,铝制的散热器不用刷油,套M132项,找材差就行
2009-06-08 14:26:40
-
1.压力表套定额什么属于盘装什么样套就地? 答:如果是供热工程中的压力表就直接套压表定额就可以了。 2.铸铁管除锈刷油,钢管用考虑除锈刷油吗? 前者可采用管道人工除锈或机械除锈,刷沥青。后者也必须考虑,可采用同样的除锈方式,刷铁红(防锈底漆和面漆)就可以了。 3.铝制柱翼型散热器套什么定额?应该不考虑除锈刷油吧,就铸铁散热器用考虑吧?答这个套柱式散热器,不用考虑刷油。
2009-06-08 14:33:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看