已采纳梁箍筋没有(2)的标注,如何设置梁箍筋信息--a8@100/200? 梁箍筋如果没有标注箍筋肢数信息,可以看一下结构设计总说明或梁平面图上的相关说明,是否有箍筋肢数说明。 可以看一这下梁的钢筋,如梁上部是2C18,那肯定是两肢箍。也可以咨询设计人员。
2009-06-08 14:54:20
-
省略的肢数按2肢箍计算.
2009-06-08 14:52:33
-
用拉筋来替代就可以了
2009-06-08 14:52:36
-
你可以根据你的梁是几个筋,一般4根纵筋的都是两支箍,图纸未标注的基本上都是两支箍
2009-06-08 14:54:26
-
你可以加上箍筋肢数(2)就行了
2009-06-08 14:54:47
-
其实在软件中不设都可以的 就是跟图纸是一样的就可以了
2009-06-08 14:56:10
-
你所说的只是集中标注呀?会出现这种情况的,你再看看原位标注是上没有呀?还有就是这架梁就只有四根钢筋那么他的箍筋就只能是2肢箍了。你最好是看一看有没有原位标注,不行说看一下其它梁,还有就是图纸是不是对称的,其它位置还有没有,是不是在其它梁上标着呢?
2009-06-08 14:59:01
-
2肢箍都省略的,你按照图纸输入即可。图纸没有标注你也不要输入,图纸有你就按照图纸做,软件是按照图集做的比如03G101图集。
2009-06-08 15:09:03
-
梁箍筋配筋信息后没有(2)标示为默认两肢箍,直接在定义构件、构件属性或原位标注中输入肢数即可。