lgl 2021-12-09 11:27:41 | 北京市 土建 | 1538查看 2回答
工程量计算规范中经常写不扣除单个面积≤0.3平米等,详细看问题补充吧!
工程量计算规范中经常写不扣除单个面积≤0.3平米等 ,到后面诸如保温工程开始写扣除面积大于0.3平米 等等。为什么不能和前面一样表达,具体有什么区别?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
各分项不同要求也不同
2021-12-09 12:18:06
-
我也注意到这种表述上的差异。有一个可能的原因是13规范(共10本)的参编单位和人员众多,没有对这些措词进行统一。比对《GB-50854(2013)》中这两项的工程量计算规则措词表述:
1、水泥砂浆楼地面(011101001):不扣除间壁墙及面积小于等于0.3m2 柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。
2、楼(地)面砂浆防水(防潮)(010904003):不扣除间壁墙及单个面积小于等于0.3m2 柱、垛、烟囱和孔洞所占面积。
第1项的“面积”和第2项的“单个面积”,第1项的“附墙烟囱”和第2项的“烟囱”在措词表述中存在明显差异,但要说措词不同就代表不同的含义和指代对象,显然也是不对的,因为在楼地面的这种场景中,“面积”和“单个面积”,“附墙烟囱”和“烟囱”就是相同的含义。至于为什么写法上不同,我认为就是写的人不同而导致写法不同,或者同一个人在写的时侯没有注意统一措词。
首次提交 2022-02-22 09:22:41 最近修改2022-02-22 09:41:06 (修改过2次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看