天意 2009-06-08 22:41:00 | 新疆维吾尔自治区 其他专业 | 367查看 6回答
请问在GGJ10.0中柱的截面钢筋都在发生变化
例如柱500*500而再下一层是450*450钢筋信息室角筋4b25,b边是2b25,h是2b25,再下一层是角筋4b20,bb边是2b18,h是2b18请问该如何输入* 还是#
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你应该理解问题的实质才行,所谓加#号是在顶层的边角柱加的,因为软件虽然能判断边角柱,但软件不知道是B边还是H边要锚入梁,所以你要在相应的边的钢筋加#,但要注意加时,把要加的柱子改变名字,不然全都成加#号的了,连同名字的中柱也加了,这点要注意。 加*号,指的是柱在上下层变截面时,宽出的边上的筋无法伸入上层,就要在本层锚固,这些要锚固的钢筋,就要在本层加*号来标记。当然这个是有比例的,就是宽出部分和梁高的的比值是否大于1/6,如果小于则不用加,按连续伸入上层计算,如果大于则要加*号的。 到于上下柱钢筋变径,那个钢筋连接位置要下移,这个软件会自动考虑的,你不用加什么标记。 这些都是平法上的节点。看一下图集就明白了。 3
2009-06-08 23:27:06
-
你按照这些要求输入钢筋信息,软件会按图集要求计算上层大钢筋拄下层锚固计算的。
2009-06-08 22:44:21
-
正常按图纸输入即可
2009-06-08 22:47:13
-
钢筋数量没有改变,因此没有锚固插筋的问题,直接输入即可,如图: 本层就是焊接没有锚固和插筋,直接输入即可
2009-06-08 22:56:04
-
如果柱截面有变化,那吗角筋的位置就发生,所以就应在本层角筋前面加*号,这样软件就会变认,本层钢筋在这就锚固了,上层钢筋就有插筋甚至这一层。
2009-06-08 23:00:44
-
你直接按图纸所表达的输入就可以!
2009-06-09 00:27:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看