scduhk 2009-06-09 00:43:32 | 陕西省 计价软件GBQ4.0 | 2028查看 7回答
框架基础梁顶标高为-1.25m,那么到正负0.000这段砖砌体应该算砖基础还是砖墙?
None
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按照正常的施工原则上说框架基础梁顶标高为-1.25m到正负0.000这段砖砌体应该算砖基础,正负零以上算砖墙!
2009-06-09 06:10:37
-
定额中规定正负零以下的砌体是砖基础,所以基础梁上的砖砌体应该是按砖基础套用定额。
2009-06-15 09:12:45
-
正负0.000这段砖砌体应该算砖基础。 因为基础与墙身使用不同材料时,分界线位于设计室内底面±300mm以内时,以不同材料为分界线,超过±300mm时,以设计室内底面为分界线。
2009-06-09 00:46:20
-
框架基础梁顶标高为-1.25m,那么到正负0.000这段砖砌体应该算砖基础还是砖墙? 答:具体你提到的-1。25M至正负零的砖砌体是根据当地的定额计算规则和章节说明而决定的,因为一个省和另一个省的砖砌体所套的是砖基础还是砖墙定额计算规则是不一样的。
2009-06-09 07:18:27
-
这是砖基础,你按照砖基础来做即可。
2009-06-09 07:31:13
-
应该算砖基础,0.00分界线
2009-06-09 08:23:42
-
框架基础梁顶标高为-1.25m,那么到正负0.000这段砖砌体应该算基础砖
2009-06-09 08:52:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看