• 梁锚固

    各位老师,梁为二级抗震,C40混凝土,单跨长度9米,对量时,对方依据图集  当搭接长度范围内纵向受力钢筋周边保护层厚度为3d、5d时,表中数据尚可分别乘以0.8、0.7中间时按内插值   将锚固修改成如下,请问合理吗?图一为原始锚,徒儿为修改后锚固,图三为对方认为的依据,请问合理吗?

    梁纵筋


    纵向受力钢筋


    答疑解惑

    2021-12-10 12:21:36 补充

    保护层20 梁纵筋28以上

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    按第三条需要保护层厚度为3d、5d,现在保护层为20,明显不符合要求。