藩茄 2009-06-09 09:35:37 | 广东省 土建算量GCL2013 | 661查看 7回答
脚手架计算问题
图中建筑物的总高度为56.78 米,其中B部分为裙楼18米,长为20.2米,A部分为塔楼=56.78-18=38.78米,长为13.9米,那么请问计算脚手架工程量:是否分两部分计算? 方法一 ①56.78*13.9=789.24 套用综合脚手架高度60.5米以内 ②18*(20.2-1.39)=113.4 套用综合脚手架高度20.5米以内 方法二 ①+②的工程量均套用综合脚手架高度60.5米以内
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳高度不同应该分开计算 方法一基本正确 但应注意还要计算主楼缩入部分的脚手架长度*高度 如图则为(20.2-13.9)*(56.78-18)=
2009-06-10 15:47:52
-
分两部分单独计算,方法一正确。
2009-06-10 09:11:38
-
是要分开算的。 左边用整个的高度,右边用18米的高度计算
2009-06-09 09:40:57
-
这个应当分开计算.
2009-06-09 09:44:08
-
如果主楼和裙楼不一样高就要分开计算
2009-06-09 10:03:36
-
江西省定额说明: 同一建筑物高度不同时,应按不同高度分别计算(不同高度的划分系指建筑物的垂直方向划分) 所以支持方法一计算
2009-06-09 11:00:15
-
若A与B不在同一垂直面上,A、B外墙综合脚手架按方法一计算是对的。
2009-06-11 22:27:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看