别放弃,你也能行 2021-12-11 08:41:42 | 广东省 土建 | 560查看 2回答
像这种连梁LLK是否与次梁相交是否布置每侧钢筋
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不需要
LLK就是连梁,高跨比达到一定数据时就要按框架梁设计,这叫做连梁框设计
首次提交 2021-12-11 08:52:31 最近修改2021-12-11 08:54:22 (修改过1次)
-
有设计要求就应该布置次梁加筋与吊筋,LLK看图示应该是框架梁,不是连梁,设计人员对构件名称设计习惯问题,未按规范要求,命名构件名称
2021-12-11 08:47:28