咸闫很甜 2021-12-11 18:32:19 | 陕西省 安装 | 415查看 1回答
土建专业,做结算审核有一部分安装问题不太懂
蓝色字体为施工图纸,显示电缆为YJV-4*35+1*16,穿100钢管,开关为100A,刀闸开关100A;黄色字体为竣工图纸,显示电缆为YJV-4*70+1*35,走100*150的桥架,开关为160A,刀闸开关200A
问题:1.施工图纸显示主电缆由甲方直接拉到网点机房配电箱处,原合同清单内并没有此种类的电缆,这样的话是不是代表原合同清单不计取此处的电缆和钢管是正确的?
2.①竣工图显示只是由甲方拉到墙内,那此处电缆我是不是需要计算? ②电缆的长度我是不是得按外墙内边线开始计算,到机房配电箱结束,并且进入室内后的桥架我也需要计算?那此处的电缆头我是应该计算1个还是2个? ③那此处的100A开关变为160A开关我需要计算吗?刀闸开关由100A变为200A我需要计算吗?还是说这两个开关已经包含在配电箱里的价格去了,不用再计算了?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.代表此处的电缆和钢管是正确的
2.①竣工图显示只是由甲方拉到墙内,电缆主材不需要计算,
②电缆的长度得按外墙内边线开始计算,到机房配电箱结束,并且进入室内后的桥架也需要计算,一根电缆电缆头是2个
这两个开关已经包含在配电箱里的价格去了,不用再计算了
2021-12-11 18:43:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看