果果 2021-12-14 09:41:22 | 山东省 安装预算 | 1286查看 2回答
电缆手孔井进线问题
下图是地下一层的强电手孔井进线平面图,系统图上说明该进线是地上一层室外配电室引进过来的,那我布置电缆的时候还布置从一层引来的立管吗?还是直接按平面图布置?
电缆要布置手孔井的哪个位置?
安装上还用计入手孔井的工程量吗?
2021-12-14 09:44:50 补充
老师们,能给我详细说说关于手孔井布线的需要注意的问题吗?谢谢啦
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
手孔井在图中只是个示意位置,所以按照这个测量管线会不准,要找到室外平面图来计算井到建筑的距离
电缆手孔井,要看相应的图集,可能从中间敷设过去,也可能沿着井壁弧形敷设
手孔井如果是新做,就得算量组价
电缆从厂区某一个位置经过手孔井进入到建筑,这个要结合厂区配电来看
2021-12-14 09:50:25
-
一、要计算手孔井。
二、电缆保护管要从室内计算到手孔井为止。
三、进户电缆不计算(由室外承包单位计算)
首次提交 2021-12-14 10:02:47 最近修改2021-12-14 10:03:37 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看