• 对定额的理解

    定额里有这样一句话"各种配管应区别不同敷设方式、敷设位置、管材材质、规格,以"延长米"计算。不扣除管路中间的接线箱(盒)、灯头盒、开关盒所占长度。" 其中的接线箱指的是哪种情况的接线箱?如果是住户内的分户箱,是否算管量是箱的高度不扣减.例如:层高是3.1M,箱底距地1.6M,管从箱上走,那管的长底是3.1-1.6,是否还要扣减一个箱的高度,如果箱高0.2,是否是3.1-1.6-0.2还是不用扣减箱高为3.1-1.6
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 定额里有这样一句话"各种配管应区别不同敷设方式、敷设位置、管材材质、规格,以"延长米"计算。不扣除管路中间的接线箱(盒)、灯头盒、开关盒所占长度。" 其中的接线箱指的是哪种情况的接线箱?如果是住户内的分户箱,是否算管量是箱的高度不扣减. 回答:分户箱属于照明配电箱,不是接线箱(盒),所以应扣除分户箱的高度,即3.1-1.6-0.2=1.3m

    2009-06-10 08:48:30 

  • 首先分户箱属于照明配电箱,不是接线箱,接线箱就是为了多条线在箱内通过接线端子连接起来,箱内没有控制开关和空开,接线箱纯粹为了接线用的,所以你举例的计算的配电箱应该扣掉,高度应该3.1-1.6-0.2。

    2009-06-09 21:48:29 

  • 住户内的分户箱属于配电箱,不是分线箱,计算配管时应扣减箱体尺寸;所以,你说的情况计算管高度时应为:3.1-1.6-0.2=1.3米。

    2009-06-09 20:38:59 