xz 2021-12-15 16:42:49 | 安徽省 土建 | 848查看 3回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
求己 钻石专家
答题: 74347 被赞: 24177
分布筋一般都是双向的
2021-12-15 16:45:51
一杯红酒 黄金专家
答题: 8220 被赞: 3898
按图中C6-200是分布钢筋,是垂直负筋方向的,只有一个方向。
C6-150是双向的
2021-12-15 16:46:56
晶岭不肖生 白银专家
答题: 11209 被赞: 8355
双向。
首次提交 2021-12-15 16:47:37 最近修改2021-12-15 16:52:22 (修改过1次)
无标注的板底筋是不是都是双向c8-200
这样的是不是就是板底筋双向都是c8-200
是不是外围大箍筋是C10,里面小拉筋是c6的,还是标注的按c10未标注的按c10
板钢筋
请问各位大神,图中附加板底钢筋C6-200与板说明中双层双向c8-200,有冲突吗?是c6-200替换c8-200底筋,还是布附加的板一共布三层钢筋。
大家中午好
虚线框内板厚为120板底钢筋为C8@200,说明1中未画出板底钢筋板厚为120时为C6@130,请问下这两个的板底钢筋是不是有冲突