zh****@yahoo.com.cn 2009-06-10 01:49:07 | 湖南省 其他专业 | 905查看 7回答
防雷接地施工与结算的问题
防雷接地按照标准图集施工,但安装定额中部分定额没有与施工实际相结合,存在一定的漏洞.如:均压环利用圈梁钢筋在定额中不含钢筋含量,实际施工中建筑现多为框架结构,大量使用φ10及以上钢筋进行连接,该部分钢筋用量在结算中是否应计算?不计算则白送了,不做监理又不放过.另桩基承台与圈梁钢筋连接应套用什么定额?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
最好是做份签证,附图,现场监理、甲方代表签字、盖章。这就是结算依据。
2009-06-10 08:51:29
-
防雷用φ10及以上钢筋进行连接,该部分钢筋用量在结算中应该计算,直接在安装防雷接地的子目中增加钢筋材料这一项,另桩基承台与圈梁钢筋连接不用单独计算,已含在桩承台钢筋里,不再单独计算,您想,当桩承台钢筋与圈梁钢筋连接,软件会自动生成锚固或搭接的,这部分锚固搭接的钢筋量已加到桩承台和圈梁钢筋里,因此不再重复计算
2009-06-10 04:55:40
-
用钢筋连接直接套用接地母线暗敷设的字母就可以了,按延长米计算
2009-06-10 06:57:20
-
φ10及以上钢筋进行连接,可套土建定额中的铁件子目。
2009-06-10 07:35:50
-
需单独计算套室内接地母线,跨接的单独套如有问题发信息给我
2009-06-10 08:03:20
-
答:图纸中是让参照图集施工的应该记取的,你看看下面解释里能不能帮助你。 1、防雷接地装置中,若利用柱内两根以上钢筋作引下线,应如何计算工程量?以焊接为一体的独立基础钢筋作为接地装置时如何执行定额? 答:利用建筑物内主筋作引下线定额是按每一根柱内焊接两根主筋考虑的,如果焊接主筋数目超过两根时,定额规定可按比例调整。即:调整系数为实际利用柱内钢筋根数除以2而得。 以焊接为一体的独立基础钢筋作为接地装置时,由于基础钢筋是土建专业施工的,安装只发生焊接,所以可参照柱主筋与圈梁钢筋焊接定额以"10处"为计量单位计算 2. 卫生间的等电位接地如何执行定额? 答:卫生间内等电位接地采用圆、扁钢时,可参照防雷及接地装置中"接地母线沿砖、 混凝土明设"项目执行。
2009-06-10 08:12:25
-
1、均压环定额含量中除了电焊条,还一个其他材料,这部分其实就是搭接焊接所用的钢筋,不需要单独增加搭接用钢筋量; 2、桩承台与基础圈梁连接,如果设计有要求,你可以套柱子主筋与基础圈梁连接子目。
2009-06-10 08:16:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看